樓主  發表于: 2007-01-25 19:14
我公司有一臺設備用的三菱FX2N-80MR+FX0N-16EX擴展.廠家隨說明書提供源程序,現想修改程序,請問如果我把源程序調出來備份后,要不要執行清除PLC內存,如果PLC內舊的程序沒有刪除,可不可以傳程序
PLC沒有設密碼的,數據線是原裝的SC-09
qxbsgmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qxbsgmw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 13:01
不用清除內存,直接點PLC寫入,選擇全部,程序將全部更新。