我現在有一工程,總功率10KW,電源是三相380V,總保險的每一相該選多少安的熔絲
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-12-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 17:15
可以用32A的。也要看是什么載。要是你的負載是電動機,又負載啟動,用25A那就難得換保險了。