假如 我有20個接近開關 Omron E2E的 我每只算它5W  其它都是無源開關

使用一個100W的24V開關電源 有問題嗎?

我下面有一個E2E的參數

具體是看那個 開關容量來計算接近開關的功率嗎?

24V*200ma= 4.8w  這么計算對嗎?



  
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 22:27
實際還應該加上24*13/1000=0.312

在正常情況下,我們在選擇電源時必須按照最大負載來選擇,考慮到安全性,應該至少留有
20%的富裕量。
但是從實際使用和節省成本(雖然一個開關電源值不了幾個錢)來看
100W絕對可以完成你的實際應用,但是要買正規的好電源,也就是說標稱100W就能夠在滿載
時安全使用。有的電源實際工作容量只有標稱容量的70%左右,滿載工作時就可能燒電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(月澤) 熱心助人