樓主  發表于: 2011-04-10 10:21
二個不同廠家的變頻器進線電流,用二個鉗形萬用表測出的電流一個是相同的,另一個就偏差很大了,為什么?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 18:51
二個不同廠家的變頻器進線電流,用二個鉗形萬用表測出的電流一個是相同的,另一個就偏差很大了,為什么?

我不想再說問題表述不清楚了,因為這樣的現象在論壇里太多了,所以一般的人都不愿意來回答。
我暫且估計你想問的是:
用兩個不同的鉗形表測量兩個不同的變頻器的進線側電流,一個鉗形表測得的電流和現場指示儀表的值相同,而另一個鉗形表測另一臺變頻的電流卻與現場指示儀表的值不一致?
如果是這樣的話,排除測量手段、檢測儀表及現場干擾之因素。我認為主要是變頻器輸入端濾波電路沒有設計好,我說的是產品設計,而不是外部電路。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-10 19:51
這樣的敘述就很清楚了
由此可見,鉗形表應該是沒有問題的
我想說的是,你測三菱變頻器時三相電流是否平衡
是否進行了多次測量,并確認測量過程沒有問題?
如果是這樣,真的不好解釋。會不會一個是啟動時的測量數據 ,一個是運行時的測量數據
另外一個就是,一塊表是不是具有最大值測量功能,且測量時,這個儀表被你不小心按下了最大值測量,所以實際測到的是最大值