資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入,
那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題?
我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作,
哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖)
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 08:31
程序是靈活的,用常開也好,用常閉也罷都是有辦法實現控制要求的.單從上圖資料上看沒問題,可以達到控制要求.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗