深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!!!!!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-07-24
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 18:30
這麼遠的距離要考慮電壓降,35平的太小。45KW 850米,電壓降粗算一下大概為30多V。如果要把電壓降控制在5%內20V左右,最小50平,最好70平。
以上個人意見,LZ參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 這個壓降值怎么算出的? ..
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377