急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-14 21:32
        我接觸到的大型進口設備人家的急停信號都不會進PLC的,他們一般是通過急停控制器來控制控制電源,一有急停信號就把所有的輸出電源斷掉,不過不會斷開PLC電源,再從急停控制器上接出急停動作指示到中央控制室。
    而我自己現在寫程序都會用急停來鎖定所有輸出點,比如在END指令前面用MOV指令把0傳去所有的輸出點,或者像三菱之類有禁止所有輸出的特殊內部繼電器的就更加方便了