最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 16:24
丹佛斯FC51系列變頻器,由PLC控制它的端子來運行。NPN控制方式,其他同型號的運行正常【也是NPN控制方式】,其中有一臺施加啟動信號后沒法運行《施加啟動信號后變頻器會以它本身的調節電位器的頻率來運行》,也沒有顯示什么報警《同其他變頻器參數設定一致》,找不出原因。沒辦法再給這個變頻器另外一個端子施加一個信號做點動運行,這是它可以運行了。但是運行后變頻器的頻率會以點動設定的頻率來運行一會后兒,接著開始往下降,快為0頻率時又往上升,一直循環著。再這期間變頻器偶爾還會停止運行【監視PLC輸出正常】。停頓一下又開始運行。。。。。。琢磨兩天找不出問題,以為干擾,把他的信號懸空隔離開還是有這種問題。。。嘗試運行中把它的點動信號拿掉,它突然就停止運行了《啟動信號還有,這是它要以電位器頻率運行才對》。又嘗試直接短接0V《NPN方式》,它運行但還是重復著跳躍。無奈之下把這信號短接24V,這下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢這樣使用。它由撥碼開關來選擇NPN或PNP控制方式,所以說不會設定錯的。。。其他變頻器正常的運行著。。。。郁悶呀。已經確定沒有干擾,PLC輸出也正常。。。沒辦法了,大家指教一下或給點意見參考參考吧。。。。。多多謝謝大家了。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 22:49
可能是變頻器的參數設置有問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)