1,小弟偶爾看過一些老外的電路圖,發現開關電源的輸出(24V+,0V),0V會與PE相接。
2,小弟又偶爾看過一電路圖中的開關電源的輸出(24V+,0V),0V沒有與PE相接,獨立的。

后來我自己做了一臺機器,我想開關電源的0V與PE相接好,還是不接的好,已經猶豫三個月了……,哈哈,真是害死人啊,請各位踴躍討論此問題,24V電源的公共端到底接了PE好?還是不接PE好?各有什么利和弊?謝謝!



請各位大俠要舉例說明啊,不要就幾個字,不接地好!接地好!
我們要事例說明,快啊,小弟們期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 08:06
建議不用接地
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?
  • 電氣交流群:107855191
    jun888006
    我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 2982 點
    下載積分: 1841 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2011-03-17
    最后登錄: 2024-04-01
    查看jun888006的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-15 14:40
    我做了4年的電控了,我做的所有設備0V都沒有和地線接 也沒有出現什么不良的影響,難道這不是最好的證明?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 多謝