最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 23:35
1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償到1?假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4753 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2025-03-23
查看ft0752的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 16:23
 剛好補到1是沒啥意義的,到到0.9以上就可以了!
你補的不是供電局電網的功率因數,而是你們公司電網的,你們公司無功功率不多時,就象你所說的,幾組電容就可以!
至于供電局電網則是佷多公司參與補償的結果,也就是供電局為什么要求你們的功率因數要達到0.9,注意這功率因數是看高壓的,低壓只是參考!