]最近我遇到一問題,用三菱PLC和威侖觸摸屏6070IH,我做了 一個畫面,用威侖觸摸屏6070IH顯示PLC寄存器D200中的數值,但觸摸屏卻顯示的是幾個星號* * *,只好用傳送指令MOV  D200 D201,再將威侖觸摸屏的畫面D200改成D201,數值才被顯示出來,求高手指點,是為什么,我以前沒有碰到過這類問題。]
有壓力就有動力
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 19:28
可能是不是數據溢出了,比如你的數據是雙字的,而你顯示時只用一位,結果可能就會發生如上的現象。。。