我手上有一個項目用西門子MM430變頻器實現恒壓供水,壓力變送器:0-10MPa,輸出信號:4-20ma,用壓力變送器的模擬量輸出信號接到變頻器的模擬量輸入信號1,當要求實現4MPa恒壓供水時。把變頻器的參數設定以下:
   P1000頻率給定傎的選擇:2;
   P2220   PID調節器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;

不知道以上設定是否正確,還有實現4MPa恒壓是如何設定的,望各位指點一下,謝謝!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新編輯 ]
lhzxh1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 468 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2020-02-13
查看lhzxh1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 17:20
恒壓供水問題的關鍵在于變送器的模擬量送到PLC后,PLC用模擬量再出控制變頻器
本帖最近評分記錄: