宿舍要安裝空調,總共有240個房間,每個房間安裝1.5P的空調一臺,照明和插座的功率在1KW,請大家幫忙核算一下需要買多大容量的10KV變壓器?宿舍樓到變壓器輸出側用多大的電纜。請大家幫忙仔細核算一下。
專業工控產品維修 :變頻器/PLC/伺服/觸摸屏。網站http://www.huanchengkeji.com
維修品牌:三菱、西門子、松下、普羅菲斯、歐姆龍、力士樂、匯川、英威騰、易能、 康沃、信捷、威綸、步科、昆侖通態。
zjw6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2020-12-24
查看zjw6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 17:14
不知道是不是冷暖空調?若是帶輔助電加熱的話,單臺空調的輸入功率要大于1.3KW。計算所需功率約528KW 考慮余量,建議用550KVA 變壓器,電纜線用3組 3*185的電纜。