我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
qiangguoyu3
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 15:50
不會出現過載的,只要變頻器完全停下來,然后切換到另一臺電機上,如果不算切換時間的話,就相當于變頻器停車再啟動一次啊,最多不超10秒,如果是水泵的話3--5秒左右,出現過載那是參數設置不當,啟動時間設置的太小了。適當?shù)募娱L一下