一般光電傳感器分為兩個引腳和三個引腳和四個引腳的。
但是小弟卻不知道怎么接線,或則說怎么理解這些接線法。兩個引腳的無非是棕色和藍色。棕色接正。藍色接負。但卻為什么沒有信號線?那信號怎么反饋給PLC。
三個引腳的光電傳感器一般都是棕色 藍色 黑色 棕色接正 藍色接負。黑色接信號。但貌似只有黑色的一根信號線。怎么說信號也存在讀取和反饋兩個過程。一個信號線怎么搞?這點我也無法理解。
還有就是我在設備上更換光電感應器的時候發現新的感應器明明就兩個引腳(也就是公端)。可是機器上的母端確實三個引腳的。這又是為什么。
以上幾點希望得到大俠們的鼎立相助。小弟在這里謝謝了。
驚世
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看驚世的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 20:46
如果是光電管的話,就像4樓說的那樣,一般光電管的接收管的輸出時可以選擇的