我想把高速記數器和一些文本顯示器寫入PLC的變量值在掉電時存入EEPROM中,以實現永久保存,
程序中斷電時用什么觸發條件來實現呢???
因為這些都是變化的數值,所以只能在斷電時才寫入EEPROM.
狀態位中SM0.0始終為1,如果用他的反可以嗎?
plc999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plc999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-09 17:48
路過學習了!