小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-04-27
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 19:13
不管咋樣要考慮全部再乘個利用率?%就可以了  這里以80%算   一間房電器全用時大概9000w/220v=40.9A    36*40.9=1472.4 A  二樓 三樓 四樓 1472.4*3=4417.2A  綜上結果電流之大 所以每一層分開布線 用120mm2的線布線 能承受300A正常情況是足夠了