最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wllei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 646 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2017-09-27
查看wllei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 08:28
西門子直流調速器6RA7085-6DS22-0,我在應用時,將調速器設置好基本參數后,進行了電流優化,速度優化后,電流穩定,速度卻隨負荷的增大而減小,不知何因?請教各位老師如何解決,該調整哪些參數?謝謝!
[ 此帖被wllei在2011-08-24 08:36重新編輯 ]
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 14:12
建議所有的調速器在做優化前,都恢復下出廠值!速度隨著負荷的增大而減小,那么電流呢,變大還是變小?如果電機的力矩是足夠的,建議恢復出廠值再把優化從新做一遍!
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-25 13:39
P051=21恢復缺省值,恢復到出廠時的設置在將做優化時需要的參數設置到調速器中試下,
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-25 13:45
一般來說P051=25,26是必須要做的,并且在做優化的過程中不能出現故障。合閘和使能的信號要按要求給出。否則沒辦法優化。可以把控制系統大概描述下嗎,比如調速器的控制方式,是否需要弱磁。······一起討論下~