18.5KW電機可以直接啟動嗎
秦漢
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-29 10:23
當然可以啊,只不過熱過載的容量要調整大一些,否則躲不過起動電流,會造成起動失敗。另外輸入容量應該足夠大,才能使總電源的電流整定值躲過起動電流,如果容量不足的話,可以先將其它的負載全部切除,再起動電機,然后再起動小負載的設備。