我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝!
劉軍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-11 20:19
可以測測接地看看電壓,小弟我遇到西門子300一次是的電容在接地端(電解電容),另一次是在400上直接加的信號隔離模塊,使用后效果很好。