最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

karui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 627 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2013-05-24
查看karui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-13 10:45
三菱MR-J2S-100A伺服由定位模塊控制。發出信號事電機不轉。驅動器上面顯示的數字也不變。也無報警。跟換一新驅動器正常工作。請問下是不是驅動器壞了還是參數沒設好?放假前還好好的
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-04-27
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 21:07
排除為題 1、用伺服內部參數進行手動試運行
2、就☞換MR-J2S-10A的放大器試試
3、控制線的排查(誤報警的情況下)
一般這樣的步驟監測就可以查出問題所在了,一般不會壞的


                           changes  for  the  better