最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析下
調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
小帥哥
我看到的就是我想要的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 194 點
下載積分: 771 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2013-06-09
查看小帥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 14:32
我是個菜鳥 ,啥都不會跟你們學習了