37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道啊?
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-07-12
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 12:16
變頻器上有輸出信號端子,利用繼電器來控制通斷就可以,切斷之后,變頻器停止輸出,接觸器不動作仍然是吸合狀態,電機停止運轉