最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wangjian5583
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 797 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2025-06-16
查看wangjian5583的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-30 10:33
有一塊舊S7-200模塊,用西門子中文編程軟件時無法與此PLC連接,查找不到PLC。
軟件為:STEP 7 - MicroWIN V4.0SP6(200系列)
編程線:USB -PPI(買線時試用過國產S7-200PLC)
PLC型號:MADE IN USA
                   1P 6ES7 214-1AD22 0XB0  
                   S  J9R3747105  
                   E-STAND:2.0
                  APPPOVED CPU224
                  DI  14 X DC24VDC
                  DO  10 X DC24VDC,0.75A
請問是什么原因?
wangjian5583@126.com
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-08-07
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 17:06
1,確認你的編程線的驅動是否裝好
2,檢查插在電腦上的數據線端口,和編程軟件中使用的通信端口是否一致,
3,檢查一下你插編程電纜的電腦數據端口的數據速率,一般為9600
4,在你的數據線是國產的話,一般通信速率達不到187.5K,如果之前的CPU是187.5K的速率的話那么你是找不到CPU的