最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-05 20:21
  本人想用三菱FX2N的PLC及4DA模擬量模塊來控制4臺變頻器的同步加減速,不要屏,就按鈕,那位大哥給個模擬量的程序。小弟先謝謝了。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-12 11:32
這個程序是練手的吧,實際用沒人會用這種方案。
這種方案一般用在閉環控制上。給電機裝個編碼器,根據編碼器的數值輸出變頻器的頻率。而且用在要求電機加減速很平穩的情況下。
像這種停止,啟動。用PLC跟變頻器外部接線就好了。
如果你的編程夠厲害,弄個RS485通信板,直接跟變頻器通訊。控制四臺變頻器。只要一百塊就搞定
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。