400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了
一相與零線有300V
另一相與零線有250V
再另一相與零線有150V
這種現象是怎么回事情??????
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 10:18
不知道你在什么地方測量的,如果是在變壓器輸出端測量出來的電壓,那是變壓器的問題,如果是在用電現場測量出來的電壓,有以下可能:1,用電負載大,而且三相負載很不均,并且電線用的也不夠大,特別是零線過小,2,零線斷路,這個可能性較大