我@你
級別: *
![]() |
各位師傅,我有一臺三菱fx1n-60mt電源板燒壞,str-6551爆裂了.買了一臺新的三菱fx1n-60mt,把新的一臺的電源板換到舊的i/O板上,能運行;我把壞電源板按照論壇師傅的方法,把脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出,但是把此電源板接上新的一塊i/o板上power燈亮,run燈就是不亮,已確認把開關撥到on位置了.問一下師傅們,怎樣才能使run燈亮起來呢?謝謝! |
---|---|
|
我@你
級別: *
![]() |
已經確定了,是電源板的問題,另外拿了個電源板換上馬上能運行了,但是把壞電源板脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v開關電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出呀,怎么不能運行呢? |
---|---|
|
我@你
級別: *
![]() |
另外拿了個fx1n好的電源板插上,plc能運行,輸入輸出有反應,應該不是空的,但那好的電源板是別人的啊,為什么我的壞電源板按照論壇師傅的方法,把脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出,和好的電源板一樣呀,為什么plc不能運行呢,奇怪了. |
---|---|
|
我@你
級別: *
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 謝謝makou 老師耐心講解!我這塊板子如果不加外加電源會出現以下問題: 由于str-6551換過的,第一個爆掉了,后來又重修,第二個雖然沒爆,但在板上差一個元件,型號SFPL-62,元件上標的L282,卻不知道那個元件是什么,我用穩壓管替換,不知道是str-6551還是其他位置出現間歇性噠'噠'噠的聲音,不知道是不是沒有起振,還是哪里壞掉了? 所以我又照網上師傅說的用外接電源,沒有成功,看說明書懷疑是TR1和TR2,哎,沒轍了,冒昧再請教師傅,外加電源能解決14腳負電壓的問題嗎? |
---|---|
|