最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-20 11:33
描述:觸摸屏截圖
圖片:
我看到一個控制要求是:兩臺變頻器,一備一用,拖動十臺電機,當壓力下限時,變頻啟動,啟動完成,切到工頻,依次啟動,當達到壓力上限時,停止切換,當變頻器達到頻率下限是,依次切斷工頻,先投先切!
我畫出的SFC流程圖好大好大啊,簡直就是拿十個電機排列組合,工作量太大了,我是不是方法錯誤了,求指教,有以往的案例就感激不盡

截圖是簡單的觸摸屏仿真了下,看效果的;

有詳細注釋,我是在論壇看見一個一拖三的用的傳送指令,所以我依葫蘆畫瓢過來,一拖十;
現在有問題:
1、沒有延時,行不行,不行怎么解決?
2、后面為了防止后面的 泵長期不用而銹蝕,增加了倒泵的程序,我是寫了十個調用子程序,來實現循環,有沒有更好的辦法,說過DROL指令不行,因為我需要移位的是20位數據,那指令只是適合16和32位的。
請大家賜教!
[ 此帖被liaohp在2011-10-23 23:01重新編輯 ]
描述:自動部分程序
附件: 恒壓供水一拖十自動部分.rar (12 K) 下載次數:161
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:邏輯表
附件: 一拖十邏輯表.rar (11 K) 下載次數:131
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:觸摸屏文件
附件: 一拖十.rar (6 K) 下載次數:115
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-20 12:45
兩臺變頻器,一備一用,拖動十臺電機?一臺變頻器要帶10臺電機?(這個有點不大靠譜吧),啥設備水壓要那么多電機水泵來加壓呀?10臺的排列是太大了,樓主最好更改一下工藝,用一臺或兩臺電機水泵,變頻器1帶10,樓主咋個接線泥,關注中........
餓米豆腐