各位技師:你們好,我所在的公司,用的全是西門子PLC,現在莫名其妙的發生了一種情況,操作手告訴我,他們沒有操作,但有一個上料小車自己就在移動,我在電腦上監控了一下,發現啟動上料小車哪一點接通了,不知道是怎么回事,已經發生了兩次了,上次我已經換了一個模塊單元,這次有發生了,請各位高手幫幫,該怎么樣解決。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-29 09:01
一個是檢查啟動小車回路的各信號連接,是否存在漏電、干擾問題。
在程序中增加若干個條件到小車啟動網段。比如啟動小車需要那些設備在原點上,需要新增加一些小車啟動信號條件,這樣可以確保安全。