有兩臺變電機分別由兩臺變頻器控制,在正常工作時兩臺變頻器的頻率為50HZH和20HZ,變頻器的加速時間相同,需要電機在變頻器在從0到達各自設定的最高頻率過程中,電機的速度比(與正常運行時候的比值)保持一致。這個怎么來實現? 謝謝各位大蝦!
william_wang
william_wang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 266 點
下載積分: 8617 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-26
最后登錄: 2025-06-27
查看william_wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 08:10
用變頻器的模擬量輸出去控制另一臺變頻器,最簡單有效。