描述:加熱示意圖
圖片:
  最近需要做一個工程。主要是控制反應釜的釜內溫度。溫度需要控制在450°左右。上下可以偏差十度。反應釜的加溫方式為:在燃燒爐內燃燒天然氣,然后通過風機把燃燒爐內的熱風送到反應釜外的夾層內。對于控溫有兩種方案。第一種:控制風機轉速(變頻控制),來控制送熱風的風量,第二種時風機風量恒定,控制風管上的比例閥來控制熱風量。
想請教一下各位高手。1:第一種控制方式(變頻控制)和第二種那種方式好(在控制溫度方面
                    2:第一種方式是否能達到溫度偏差在正負十度以內,能否使用PID調節來控制風機的轉速
希望做過類似工程的高手能指點一下。
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 21:37
我偏向用變頻器