樓主  發表于: 2011-11-30 10:00

請問在panasonic的fp-x的plc中關于回原點及梯形控制當中,控制代碼是Haaabcdee形式的,其中b是加減速段速,c是空占比,d是輸出頻率范圍的選擇,關于頻率范圍有三個選項,即:選0為1.5HZ~9.8KHZ,
選1為48HZ~100KHZ
選2為191HZ~100KHZ
那么請問當我輸出的頻率(起始頻率,最高頻率)都落在這三個頻率段的公共范圍之內時,那么我這個頻率范圍該怎么選?即假如我原點回歸是選“復位刑1,方向輸出off”,空占比選1/2,那么控制代碼是該確定為H22,H122還是H222,這之間有差別嗎?
   說明書上是說選定為不同頻段模式時在9.8KHZ和在100KHZ附近輸出頻率的最大誤差會不一樣!