       西門子S7-200PLC跟松下伺服做位置控制怎么接線?
    問了松下的售后服務,答曰:
       使用1 4 2 6,或3 4 5 6 引腳
       1接plc輸出點   4接電源0V
            2接plc輸出點   6接電源0V


   按照此接法,電機不轉。  此接法,是不是需要在私服中,設置什么參數?
其他的引腳要不要特別的改變。

   還是上面的接線,我把 1接24v    PLC輸出通過繼電器轉為NPN后接到4點,電機轉動了。
yiqb00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 154 點
下載積分: 484 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-24
查看yiqb00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 19:20
1接p24,4接輸出端,輸出公共端0V,看說明書
樓主留言:
感謝回復!
你說的是NPN型接法。
但是西門子S7-200PLC輸出是PNP,不一樣的。