樓主  發表于: 2011-12-01 19:27
有一個臺達14ES的PLC,由于要增加新的功能,需要修改一下程序,在電腦上修改后無法進行編譯,也無法寫入PLC中。編譯時顯示:“RST M1127"must be before"SET S10"。那位大俠指點一下。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-05 20:09
你這個程序也挺奇怪的,看到示例里一般用計數來執行MODBUS指令.不知道用步進指令到底可行不.
下了你的原程序和修改后的程序,原程序第一次打開的時候還可以正常編譯,等我把修改后的程序也編譯后,原程序出現類似提示,要先SET S10 再復位M1127 改了之后 后面的都要改.我之前用過臺達的PLC控制變頻器,記得用的M1127沒有用M1123,不知道這個區別到底在哪里?有誰可以幫忙解釋下嗎?