現用一臺 ENC 15KW  變頻控制一臺 15KW 水泵,用于恒壓供水,變頻有內置 PID恒壓 調制,外接設備用一只 24V    0—20mA變送器,接線端子為 OUT  +  -  ,ESET  +   -  ,四個端子,現用屏蔽線接變頻24V到OUT+ ,變頻CCI 接OUT-  ,變頻參數設置F003   1  設為恒壓供水,F003     2  設為數字給定,F003   3  壓力設定為0.2MP ,啟動變頻,頻率增加到一定值后馬上下降到0,就 回到  0  HZ ,就是不能恒壓,請問各位高手,這是什么原因?是配置問題還是參數設置問題?或是接線問題?         [font=新宋體] 虛心請教了
電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-02 15:26
好像沒有那么簡單吧,把變頻設置為恒壓就可以了??如果是三菱變頻是要設置很多參數的!!!!!!!!!!1