樓主  發表于: 2011-12-09 15:10
對于緊急停止電路,大家討論的很多,現把這個標準拿出來和大家分享,就會知道為什么緊急停止要常閉,為什么有時候要雙常閉觸點,為什么用安全繼電器了。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 09:23
老大,此標準好像說的是系統的故障率,平均無故障工作時間。一個系統中每個元件的故障率與整個系統故障率的關系。
好像和常開常閉沒關系。
不過我還是要謝謝老大提供資料,我也得到了ISO標準。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。