最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2025-07-15
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-13 10:59
現場一臺機器有20個溫控器,想對這20個溫控器能在人機上能設定溫度,并對實時溫度進行監控。
目前現有機器的PLC型號為LS K200S,(CPU K3p-07as, IO模塊G6i-d22a ,G6q-ry2a ,Gm6-Emma),目前現場溫控器不帶RS485通訊功能!

現考慮以下方案:

一、在原有PLC基礎上改進
1,更換溫控器,采用485通訊,對溫度讀寫控制
2,除去溫控器,加LS PLC溫度控制模塊
此方案疑問?1,LS K200S是否支持485通訊模塊?若采用485通訊掛20個溫控器是否能正常通訊?
           2,假如增加溫度控制模塊K200S是否支持?
           3,通訊(需購買溫控器)和溫度控制模塊性價比哪個更高?

二、另外附加一個三菱Q系列PLC獨立做溫度采集數據處理
1,購買溫控器,通過485專門負責溫度控制器數據采集處理
2,除去溫控器,通過三菱PLC溫度控制模塊直接控制溫度并監控數據
此方案疑問? 通訊(需購買溫控器)和溫度控制模塊性價比哪個更高?

三、去除原有LS PLC系統,全部換成三菱控制系統
[ 此帖被gaokunjian在2012-02-24 10:10重新編輯 ]
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 12:47
第二種方案價格貴,Q系列PLC  有一個專門的mosbus  通訊模塊,不需編程,設置就可以,
第一種方案價格便宜,程序編好 是沒有問題的,20個溫度點,如果買山武的溫控器,買那種一個表可以監控4個溫度的控制器。如dmc10  等等,有的觸摸屏可以和山武的表直接通訊 可用用觸摸屏將溫度轉換到plc中。(好像基恩士,proface等觸摸屏支持)  QQ 407068843