樓主  發表于: 2011-12-21 22:23
一臺0.75KW220V東元變頻器,常出現自動停機倒計時,低頻時起動出現抖動,測輸出三相電壓正常,用燈泡接上在10HZ以下是一閃一閃的,轉速頻率如能上升則運轉如常.如只抖動,則很快倒計時.顯變頻器過載.請各位大師不惜多多指教.謝謝
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 22:35
檢查變頻器的主電容,看看出現抖動時電壓是不是下降得很厲害。如果電容沒有問題,很可能是驅動光耦老化了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wlezec) 熱心助人
    seeyou
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 5644 點
    下載積分: 7520 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2019-06-13
    查看seeyou的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-21 23:02
    把變頻器初始化一下,看看是不是可以解決