如題,該輸入模塊必需24V電源嗎?我直接用一根導線連接com端與輸入端,輸入指示燈沒有反應,沒有輸入。
是不是該模塊都是需要24V電源的,或者歐姆龍的PLC都是這樣。三菱FX系列在使用的時候,輸入端就可以直接com端與輸入端直接連接,接入輸入信號。
謝謝。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 11:26
三菱FX系列內部已接24V電源,歐姆龍必須外接24V電源。
樓主留言:
所有系列都是這樣嗎?謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(aries) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1048 個
    工控威望: 4909 點
    下載積分: 7370 分
    在線時間: 2580(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2025-12-08
    查看znz43的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-01-03 20:37
    三菱大部分型號輸入端都已與內部24V聯接,但也有例外,如新出的FX-3U就需外部24V電源。
    歐姆龍好像都需外接24V,如CQM1,CQM1H,CPM1A,CPM2A,CJ1M
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。