最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-12 12:37
圖片:
因在做定位系統,用到PLSR指令,因為要用多次,我就把PLSR寫到子程序了,用到時就調用子程序

為了人性化一點,我在編程時設置了一個急停按鈕,有什么意外情況發生時可以按下急停按鈕后電機停機,即PLSR指令不再輸出脈沖,但是發現按了沒用,還是有脈沖輸出,不知是什么原因,是不是在主程序里不能控制子程序呢?

如圖所示:啟動時會接通M0,急停時我在主程序里已經切斷了M0,但是還有有脈沖輸出,理論上來說M0斷開時不會有脈沖輸出了,不知是什么原因?請教各位,

謝謝
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-12 13:53
圖片:
圖在上面,啟動時我就使M0得電了,急停時我斷開MO,但是還是有脈沖輸出。我就想確定是不是在主程序里斷開M0,如果沒調用這個子程序的話是不是不能停止脈沖輸出。
還有,我試了下M8145置位后還是有脈沖輸出
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-12 22:36
嗯,那我急停時調用這個子程序,同時使M0斷開,理論上應該不輸出,但還是有輸出,不知什么回事
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-13 11:20
問題還是沒得到解決,是不是在子程序沒執行完畢時不可以再調用子程序?
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-13 11:36
好的,馬上傳上來。
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-13 11:40
這是源程序。中間那些DEMUL之類的都是計算電機脈沖的,那些和急?刂茟摏]什么關系。

主要問題是只要能在任何時候按下X15能使PLSR脈沖不輸出,即 我從觸摸屏按下要斷開輸出
[ 此貼被yzr520在2008-05-13 12:13重新編輯 ]
附件: 5.13新加程序.rar (11 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-13 23:14
上樓的,急停的時候寫Y000是什么意思?用指令怎么寫?請指教
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-14 11:33
急停按鈕沒問題,是不是要等PLSR指定的脈沖輸出完畢后再掃描其它的程序,這樣就要等到輸出完畢后才能斷開回路呢