最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-06-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-10 13:07
現在程序里有很多
LD M21
ANI M402
OUT Y20
LD Y20
ANI X21
TMR T1
LD T1
SET M402
這樣的類型程序。就是有很多電機啟動,我該用FC還是FB塊?
用的塊里接口就是IN,TEMP之類的那些該怎么設置?
M21是啟動信號,M402是故障,X21是反饋,T1是定時器。急等
謝謝高手
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-10 17:27
用哪個都可以,關鍵看你的控制方式,甚至你fb,fc都不用,程序全寫在ob1里面都沒事。
如果你電機很多,且控制方式一樣,建議用fb
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322