      我有一臺設備用的是三菱FX2N__128MR001,平時都正常,但只要插上編程設備通信后,不確定哪個時間就運行得不正常了,不是運行過頭就是不到位.試過多次,用手編,用電腦都有這個問題,首先懷疑PLC通信口問題,換一個新PLC后.問題還在.程序中的時間是用保持繼電器+時間脈沖,輸出計數器做的.有想到是不是特殊繼電器的設置問題,但找不到頭序!      
        特請教各位老師!!!
helie773
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看helie773的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 22:42
你確認一下是不是plc電池電量不足,再看看是不是電腦中病毒了