最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

lwtxiong
不恥下問,相互幫助
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2415 點
下載積分: 2291 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2012-10-23
查看lwtxiong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-16 11:46
有做壓力檢漏的高手嗎?哪種壓力傳感器比較好用,主要是檢測鐵制化工罐是否密封,壓力要用多大(罐是4升的)?第一次做檢漏的,很多都不清楚
lwtxiong
不恥下問,相互幫助
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2415 點
下載積分: 2291 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2012-10-23
查看lwtxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-17 08:12
引用
引用第3樓張平全于2012-04-16 18:19發表的  :
檢漏為什么不用真空,而用壓力呢?我覺得你搞錯了,我們做過這樣的東西,都是用真空保特五秒真空保特不變為OK

謝謝指點,我會考慮真空
lwtxiong
不恥下問,相互幫助
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2415 點
下載積分: 2291 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2012-10-23
查看lwtxiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-17 08:12
還有要謝謝回貼的各位的意見
lwtxiong
不恥下問,相互幫助
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2415 點
下載積分: 2291 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2012-10-23
查看lwtxiong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-17 12:33
引用
引用第11樓znz43于2012-04-17 09:22發表的  :
用真空測還是用加壓測泄漏要看該容器具體的工作狀況。
,如果該容器工作在真空狀態,那應該用真空測;如果該容器工作在加壓狀態,那應該用加壓測,而且加壓壓力應該比工作壓力高些。
真空狀態容器受外壓,加壓狀態是受內壓,二者密封條件不一樣,不能替代。
其實該用那種方法測漏是機械工程師的事,搞工控的只在測試方式已確定的基礎上,搞出相應的控制電路而已。

待檢罐是裝化工液體的,具體是什么不清楚,我們只負責生產,現在我廠的土辦法是水中加壓,看有沒有氣泡冒出,效率很低,而且容易疲勞,出錯多,這種檢測要真空還是加壓好?
lwtxiong
不恥下問,相互幫助
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2415 點
下載積分: 2291 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2012-10-23
查看lwtxiong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-17 12:35
補充,我廠沒有這方面的工程師,只能邊學邊做