三菱PLC發脈沖控制伺服在中途按暫停后,再啟動,怎么才可以再暫停的位置開始走距離,期待大家的發言
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 09:34
說起來。能不用暫停最好,PLC程序一旦涉及到暫停,就會復雜許多,而且出錯概率加大。如果實在是工藝需要,那也就像1樓跟2樓所說的,要么把手頭的小動作做完,要么用絕對位置控制模式。但絕對模式有個最煩人的就是復位后必須回原點。這個很耽誤時間的。如果中間暫停,你就要大量運算絕對位置。如果動作再稍微復雜點,哎,中間記錄的數據與初始數據以及遺留數據之間的關系很難處理好啊。總體來說。不管是PLC,還是其他控制,暫停其實并不簡單的。