樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
cwsdlcyhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2018-06-14
查看cwsdlcyhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 20:10
大家不要老是圍繞漏電的問題探討,既然合上2個車間的電源要隔一段時間才會跳閘,那么就不能單單從漏電方面考慮,個人認為還是側一下電流,或逐個將設備投入運行測試能比較快的找到故障源。