一臺丹佛斯的變頻器,要求控制兩臺15KW的電動機,以備一用的形式!
即,一臺電動機故障,兩一臺就自動啟動!
請問這種方式能實現嗎?
多謝!
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2022-11-14
查看工控戀者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 16:54
分別用兩個接觸器加熱繼拖兩個電機,當第一個電機故障時熱繼動作,信號給PLC,第一個接觸器停止工作,同時PLC啟動2#電機。如果變頻器故障信號傳給PLC,PLC給變頻器復位。一點建議