我們公司有一臺設備,使用的是歐姆龍CJ系列的PLC ,需要和扭矩表進行通信,扭矩表的輸出是232輸出,我使用的是歐姆龍串行通信模塊,請教一下,我應該怎么樣編寫通信程序呢?不好意思之前沒有寫過還請高手指點一下!!不需要PLC控制,只要把扭矩表的數據讀出來就可以的。
lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 151 點
下載積分: 3122 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2025-07-29
查看lddl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-07 21:47
可以用表的自由口通訊協議做,RXD直接可以讀到數據的。。