最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 16:28
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18424 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2025-08-02
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?