工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 16:55
引用
引用第1樓qrklove于2012-05-14 18:43發表的  :
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦

加隔離變壓器,電源電壓升高了,后邊電壓還是會升高的,看起來也沒用啊
不如對重要設備加過電壓保護,這樣會可靠點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 怎么個升高法?進線從38 ..
    qj_wgx
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 842 個
    工控威望: 1091 點
    下載積分: 2654 分
    在線時間: 519(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-12-06
    查看qj_wgx的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-16 15:23
    引用
    引用第27樓靜芳于2012-05-15 18:14發表的  :

    怎么個升高法?進線從380升到660么?

    如果用220/200的變壓器電壓還是可能會升高的,如果用380/220的變壓器應該沒事,但要是220v端的電源線被挖斷了,后果也難料的
    qj_wgx
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 842 個
    工控威望: 1091 點
    下載積分: 2654 分
    在線時間: 519(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-12-06
    查看qj_wgx的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-16 15:27
    引用
    引用樓主qrklove于2012-05-14 18:39發表的 坑爹的事故 :
    工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V

    為什么零線斷了電壓升高了??
    難道只有一根零線斷了就導致電壓升高的么
    還是火線也挖斷了,導致火線跟零線短路了??
    敢問樓主可明白其中的原委??