最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 08:07
常在有關知識里面看到在PLC輸出到微型繼電器的線圈兩端加續流二極管,我怎么在單位的設備上沒有看到過那?是不是必須加那?


znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 11:43
引用
引用第2樓sunrisk于2012-02-22 09:18發表的  :
繼電器輸出加,晶體管輸出似乎不用吧!

晶體管輸出對感性負載更要加續流二級管,防止反向電壓擊穿晶體管。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。